經過精心設計及嚴格品質管制製造之鋁門窗,送至工地途中,應注意個個環節,小心謹鎮,從運送至安裝施工,容易發生變型或
彎曲,所以鋁窗送至工地現場時應仔細檢查是否變型!!!
鋁窗安裝施工注意事項:
1.應在牆面上標示+100之水平線,此線為安裝基準!!
2.鋁窗上下左右應對齊,台度應同高,垂直基準線及水平基準線需在同一直線上,進出基準線(決定窗的內面位置)同一層樓需一致
失敗照片:
3.有了基準線就可以順利按裝鋁窗,就可釘置固定片。鋁框上下左右邊距框緣15CM處個釘置固定片2只,其餘部份應隔
50CM釘置1只。
4.固定片完成後,應由嵌補人員儘速完成水泥嵌縫填塞工作,以免鋁窗遭致不當破壞!!(不能塞夾板及磚塊,以免以後產生漏水現象)
在填縫前,應將窗框RC洗淨及濕潤並灑上水泥粉,以免乾縮問題發生。
落地門通常為進出之要道,尤其水泥推車常須進出,經常致使下框料變形損壞,所以應使用U型保護。
5.保護材料 ( 兼具易拆裝功能)
6.塞水路即是鋁窗四周的防水工程,應採用品質優良、附著力佳、稠度均勻之填縫劑,施工務求確實,不可偷工減料,方能減少日後
漏水問題。填縫工作前,應事先貼保護紙,再均勻壓實填縫劑,不容有任何縫隙出現。填縫工作除了防水外,最重要的就是美觀
,因此慎選施工者亦不能草率。
窗框45度防水
7. 一般室內外工程完畢後(室外磁磚完工、室內粉刷完工),即可進行拆紙作業。拆除包裝紙時,小刀應由內扇玻璃槽處割撕,避
免刮傷鋁料之表面處理。鋁框四周則應先剔除覆蓋於包裝紙上的污泥,讓過刀處成為一直線,而最易沾泥及囤積砂礫的下料,更
應小心刮除所有污物,並在撕開包裝紙後,清除鋁料上剩餘的堆積物。拆紙是否確實,事關後面的塞水路工程,因此大部份的拆
紙工作皆會由塞水路包商所承接,方能避免前後工程所引起的不必要糾紛。
8.最後紗窗組裝:1、不掉落2、不見光(邊料與外框接合處) 3、好拉動4、大小鉤能閉合